• Giriş ve çıkışları çoğaltmak mümkün mü ?

  • Tüm sorularınız için...
Tüm sorularınız için...
 #15  gönderen Emre
 Prş May 25, 2017 3:03 pm
Giriş/Çıkış modülü ile bu mümkün. Giriş çıkış modülünde RS-485 haberleşme ile proop-10 serisi panellere ;
8 dijital giriş / 8 dijital çıkış ve 5 analog giriş / 2 analog çıkış sistemine eklenebiliyor.
 #46  gönderen erol.canli
 Cum Mar 02, 2018 2:48 am
Birden fazla I/O modül bağladığımda (RS-485 ile) haberleşmeyi sağlayamadım.
Haberleşme Ayarları:
1. Cihaz için:
Adı: external_io1
ID:1
Protokol: EMKO IO
57600 Baud, 8 Data, No Parity, 1 Stop bit.

2. Cihaz için:
Adı: external_io2
ID:2
Protokol: EMKO IO
57600 Baud, 8 Data, No Parity, 1 Stop bit.

Birini ayırdığımda diğerini görüyor ancak her ikisi ile aynı anda haberleşemedim.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 #61  gönderen İSMAİL468
 Prş Eki 25, 2018 11:57 am
I/O kartlarının ID numaralarının farklı olduğundan emin olun. Bazen I/O kartının haberleşme ayarlarını değiştirirken hata oluşup değişmeyebiliyor.
Eğer ayarlardan eminseniz bağlantıyı kontrol etmeyi deneyin. HMI dan çıkan kablo 1. I/O kartına girdikten sonra bu I/O kartından çıkıp diğer karta gitmesi gerekiyor.